主题:三菱FX3SA想控制步进,发现步进驱动要求是5V的输入,是窜电阻降压好不好还是有别的方式。
点击:1794 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
hmz810220
以前都是用伺服,还没发现电压问题,这次准备改步进,发现步进放大器是5V输入的,不知道坛子的盆友怎么处理呢
16-08-28 16:58
1楼
编辑
引用
管理
twtynijj
串联电阻 也可以的。
16-08-28 17:06
2楼
编辑
引用
管理
wenquan753
这样只能串电阻了吧!
16-08-28 17:28
3楼
编辑
引用
管理
hmz810220
对了,工作电压还是24V可以用,就是脉冲及方向用5V,目前看还是窜电阻吧
16-08-28 19:50
4楼
编辑
引用
管理
hwl123
可以使用有五伏输出的电源。
16-08-28 20:12
5楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
hwl123
在 2016/8/28 20:12:16 发言
【内容省略】
我是PLC直接发脉冲给步进驱动器的,驱动器工作电压可以接24V的
16-08-28 21:34
6楼
编辑
引用
管理
919355607
串2k电阻或者用5v电源
16-08-28 21:47
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
串2K的电阻就解决了;
16-08-28 22:07
8楼
编辑
引用
管理
shmu
步进电机驱动器端口和内部都是用光耦隔离的,只要保证驱动电流大概在5-10毫安就可以了。电压高可以串联电阻,很简单。
16-08-28 22:11
9楼
编辑
引用
管理
hmz810220
引用
ZCMY
在 2016/8/28 22:07:23 发言
【内容省略】
谢谢了