主题:基恩士PLC输入输出点对应PLC程序点位 谢谢大家帮帮忙
点击:17720 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
鴻少
请问大家一下,我对基嗯士不熟悉但但现在要编制程序 、我现在有个基恩士plc要用来控制一台泵的循环的,现在想编制程序,不知I/o里的外部输入点与输出点位对应程序中那个地址输入R01,R02,R03起吗输出是R500 、R501,R502起吗
谢谢大家帮帮忙
16-08-27 14:08
1楼
编辑
引用
管理
鴻少
简单控制就可以了、能外部按钮启动 与输出控制外部中间继电器就可以了
16-08-27 14:13
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
详细型号先讲清楚;
16-08-27 14:41
3楼
编辑
引用
管理
guanyumou
KV-N40AR,我只用过这个:
数字量输入R000~R003
比如R000的含义:
紧跟R后面0为CH编号,10进制,范围为000~599;
最后面的两个0为CH内的位编号,16进制,范围为00~15
此相当于
三菱PLC中的X000~X003
西门子PLC中的I0.0~I0.3
继电器输出R500~R503
比如R500的含义:
紧跟R后面5为CH编号,10进制,范围为000~599;
最后面的两个0为CH内的位编号,16进制,范围为00~15
此相当于
三菱PLC中的Y000~Y003
西门子PLC中的Q0.0~Q0.3
数据寄存器DM0~DM7,10进制编号,相当于
三菱PLC中的D0~D7
西门子PLC中的VW0~VW14
特殊继电器
CR2002,常时ON,相当三菱FX系列中的M8000
CR2003,常时OFF,相当三菱FX系列中的M8001
CR2008,运作开始后接通一个扫描周期,下一个扫描周期开始全断开,相当三菱FX系列中的M8002
CR2007,运作开始后断开一个扫描周期,下一个扫描周期开始全接通,相当三菱FX系列中的M8003
CR2004,10ms时钟,相当三菱FX系列中的M8011
CR2005,100ms时钟,相当三菱FX系列中的M8012
CR2006,1s时钟,相当三菱FX系列中的M8013
内部辅助继电器
MR000~MR59915,相当于三菱FX系列中的M0~M7680
定时器:
T指令:100ms时基,相当三菱FX系列中的T0~T191
TH指令:10ms时基,相当三菱FX系列中的T200~T245
TS指令:1ms时基,相当三菱FX系列中的T256~T511
常数:
十进制数(#):
无符号16位:#0~#65535
有符号16位:-32768~+32767
无符号32位:#0~#4294967295
有符号32位:-2147483648~+2147483647
十六进制($)
16位:$0000~$FFFF
32位:$00000000~$FFFFFFFF
应用指令后缀种类:
.U:无符号16位
.S:有符号16位
.D:无符号32位
.L:有符号32位
.F:单精度浮点小数型实数
.DF:双精度浮点小数型实数
16-08-27 14:45
4楼
编辑
引用
管理
鴻少
KV-5500机型
16-08-27 14:52
5楼
编辑
引用
管理
鴻少
16-08-27 14:54
6楼
编辑
引用
管理
鴻少
谢谢你的详细讲解、以前没接触过基恩士PLC、触摸屏公司就一直在使用
16-08-27 14:59
7楼
编辑
引用
管理
gf2003129
赶鸭子上架呀
16-08-27 15:04
8楼
编辑
引用
管理
鴻少
起步很痛苦但这个也是一过很好学习的机会、一起奋斗
16-08-27 15:08
9楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
鴻少
在 2016/8/27 14:59:19 发言
【内容省略】
不客气!
给你一个最新版的基恩士PLC编程软件和基恩士触摸屏软件
链接:
http://pan.baidu.com/s/1gfHi2C7
密码:mect
16-08-27 16:04