登录
首页
PLC论坛
施耐德电气PLC
回帖
发帖
正文
主题:施耐德plc断电后只能观察不能操作
点击:1202 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
1466468767
因检修PLC断电3小时后,PLC不能进行控制只能进行观察,有输入没法输出求助解决办法用的concept跟施耐德vijeo citect!
16-08-27 09:22
1楼
编辑
引用
管理
cfg168
PLC本机面板上的钥匙运行开关没有被开启,或者设备接通电源以后,需要在操作面板上按下启动程序的按键,PLC才会执行启动设备的命令。
或者工艺中设定的安全信号没有输入,比如设备运行后非法关机,导致机械动作不能回归原始点,不安全,所以原点信号没有输入,无法再次启动设备。
16-08-27 11:15
2楼
编辑
引用
管理
1466468767
可在PLC柜子已经重启过了啊状态也现显示RUN啊,能观察现场信号不能动作,愁死了
16-08-27 14:55
3楼
编辑
引用
管理
gf2003129
监控一下,看输出条件哪个没满足
16-08-27 15:03
4楼
编辑
引用
管理
1466468767
联锁开关投切都不能实现只能看
16-08-27 15:09
5楼
编辑
引用
管理
zzn6737
新设备?用多久了?
16-08-27 16:38
6楼
编辑
引用
管理
1466468767
老设备 5年了
16-08-27 16:56
7楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
主要检查程序连锁,搞不好就是安全继电器挂了
16-08-27 20:22
8楼
编辑
引用
管理
wenquan753
个人认为还是检查启动前的条件是否全部满足?
16-08-27 21:19