主题:三菱E700变频器 modbus通讯时哪个是启动和停止的寄存器
点击:5277 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1429工控小白
如标题一样 台达plc控制三菱E700变频器 modbus RTU协议 怎么写入启动和停止 台达的通讯读写不支持32位啊,但三菱E700说明书上的地址是4万49999,求大神指点
16-08-25 08:23
1楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
16-08-25 09:07
2楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
地址是40009 功能码就是按照下面那个写 16位的
16-08-25 09:09
3楼
编辑
引用
管理
1429工控小白
需要把功能码40010转成16进制吗 还是直接忽略直接功能码10写入h01停止 h02正转 h04反转
16-08-25 09:17
4楼
编辑
引用
管理
MIC小赖
功能码肯定写16进制的呀。。。
16-08-25 09:19
5楼
编辑
引用
管理
528工控科技
向地址为40009的寄存器写入相应的数值,控制变频器的启动、停止
16-08-25 09:39
6楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
写数据试试看
40009或者需要加1试试
16-08-25 11:41
7楼
编辑
引用
管理
彼岸_的花Cii
16-08-25 23:58
8楼
编辑
引用
管理
徐小罗
这些就是地址啊
16-08-27 18:38
9楼
编辑
引用
管理
徐小罗
16-08-27 18:39