主题:请教一下程序自锁问题

点击:1538 回复:26

应该是别的地方有复位0.0
16-08-25 11:33
看问题要全面,看程序也是一样的
16-08-25 15:29
楼主找到问题根源通知下
16-08-26 08:25
双线圈输出了。我现在单独调用块了,用的M继电器。
16-09-01 09:13
您说的对,这个东西确实需要慢慢体会。
16-09-01 09:13
问题解决步骤
第一 你要明白在PLc程序里面Q点是不允许用在输出的位置两次的 ,我强调的是输出的位置
第二  你要查一下程序里面这个Q点在其他的地方同时在输出的位置有没有重复 这就叫做双线圈输出
第三 像我们写程序 要是用M点就可以多次输出 但是他在程序扫描周期的最后一个是什么状态  那么这个M点最终输出的就是什么状态
16-09-01 16:04
单这一小段程序没问题可自锁