主题:这个怎么做啊

点击:2171 回复:34

4-20ma
16-08-24 16:02
我不知道怎么接线 说下啊谢谢
16-08-24 16:25
4-20ma串到里面,设定pid功能。不会的话,找你的供应商或者厂家
16-08-24 16:35

引用 1227881086 在 2016/8/24 16:25:11 发言【内容省略】

变频器厂家的使用说明书里面会介绍如何和传感器进行接线使用的,呵呵,看来是外行承接了工程。
16-08-24 16:38
4-20MA接模拟量输入吗
16-08-24 16:41
4-20MA接模拟量输入吗  怎么设定初始值,
16-08-24 16:42
附件 2016-08-24_170136.jpg
应该是两线制24v的传感器吧,电源正接传感器正--传感器负接变频器AI2--变频器GND接电源负,J4跳线到 I 位置。
传感器是4-20MA,变频器是0-20MA,把P05.37AI2的下限值调到2V。
楼主最好是打电话问一下英威腾的技术支持,电话里说的清楚些,这样在论坛里问不是办法,还有很多需要调节的地方,传感器的量程对应关系,PID的调节,怎样设定压力值等等。
最后修改:2016/8/24 17:17:48
16-08-24 17:15
官网  http://www.invt.com.cn/cn/fz/contact.aspx
技术支持  400-700-9997
16-08-24 17:20
根恒压供水一样,你就按照恒压供水案例做
16-08-24 17:27
变频器说明书白写了。