主题:【话题】400W的高压钠灯用了250W灯管后(20160826)
点击:2177 回复:26
楼主
编辑
引用
管理
想想看
行车上一只400W高压钠灯,出现亮一段时间后熄灭,等十多分钟后又亮起,如此反复。先认为电压问题,在吊重物时电压降可能太大,但查后否定了。又认为那里接触不好,检查下来也没问题。换镇流器、触发器也无效。最后换灯管,换下来的灯管仔细一看,原来是个250W的灯管。夜班的电工没仔细看灯管功率,摸着一支就给装上了,结果出现了这种情况。
最后修改:
2016/8/29 8:45:20
16-08-23 17:10
1楼
编辑
引用
管理
goldage
老大,400的和250的尺寸会一样?
16-08-23 21:38
2楼
编辑
引用
管理
海边渔翁
应该不会,我试过
16-08-23 21:40
3楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
不会吧,400W灯管镇流器压降较小的呀
16-08-24 08:44
4楼
编辑
引用
管理
ccdcgzg
什么奇葩的电工都有啊?!
16-08-24 12:18
5楼
编辑
引用
管理
1522615606
灯换小了会出现这种问题?这是什么原理?
16-08-24 14:39
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
原400W的换250W的会出现这问题??
没遇到过!
16-08-24 15:51
7楼
编辑
引用
管理
求索求知
400W的和250W的镇流器、触发器不一样的
16-08-24 16:12
8楼
编辑
引用
管理
logo1979
400W的电流大,用错250W 。钠管过热
16-08-24 19:39
9楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
应该一样吧,再换个试试
16-08-24 19:46