主题:看到某品牌机械手,伺服驱动器主回路如此接法,郁闷了ing
点击:1601 回复:21
10楼
编辑
引用
管理
919355607
很多非标机都是这样接的
16-08-22 15:40
11楼
编辑
引用
管理
Kate
引用
高雅的雅
在 2016/8/21 14:48:45 发言
【内容省略】
难道你另外给他加了三相变压器?
反正,国内有不少伺服想必是照搬小日本的,连三相输入电源也220V照搬。
16-08-22 16:05
12楼
编辑
引用
管理
tigermu
文字上有P3,应该是3相输入,但这么玩真不懂。
16-08-22 16:15
13楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
现在有台设备就这么接线,使用还没什么事
16-08-22 16:50
14楼
编辑
引用
管理
877476825
三相220?这样稳定吗?
16-08-22 20:19
15楼
编辑
引用
管理
1522615606
三相220怎么还接一个零线在中间,没看懂。
16-08-23 14:14
16楼
编辑
引用
管理
qd
l1根l2是220
l2根l3是220
l1根l3是多少
16-08-23 14:35
17楼
编辑
引用
管理
460141220
这样接没啥问题。最多就是断开驱动器电源会瞬间显示欠压代码,不影响正常工作。一个是主电源,一个是工作电源,现在大多设备厂都是两个电源并起来使用
16-08-23 14:37
18楼
编辑
引用
管理
chency_2008
引用
goldage
在 2016/8/21 21:27:31 发言
【内容省略】
同感
16-08-23 16:46
19楼
编辑
引用
管理
chency_2008
电机怎么又是三想输出(U、V、W)?搞不明白
16-08-23 16:47