主题:FX-3u怎么控制5台步进电机
点击:4475 回复:40
楼主
编辑
引用
管理
小小要飞翔
原来前辈是用两个PLC分别控制的,现在升级新设备需要整合到一台PLC里。
控制五台步进电机之后输出口是怎么分配给每台步进电机的,请大神指点~
16-08-17 18:48
1楼
编辑
引用
管理
小小要飞翔
定位模块已经买了一批,可以根据需要的数量加,但是加了之后输出怎么还分配不明确。
16-08-17 18:50
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
扩展两个FX3U-1PG模块。
16-08-17 19:15
3楼
编辑
引用
管理
小小要飞翔
扩展后加减速时间,最高速度等设定放到哪里啊,3U本身定位手册只给了y0~y3的参数设置呀
16-08-17 19:22
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
3U主机是3轴的,没有插补关系后面加二个1PG就行了;
1PG模块是通过主机FROM/TO指令来操作的;
16-08-17 20:21
5楼
编辑
引用
管理
fumz78
模块有自已的缓冲区可以设置参数、编写程序。
16-08-17 20:53
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
你有钱干脆买Q系列得了,
16-08-17 21:36
7楼
编辑
引用
管理
ytthink
两个通讯也可以,一个控制3个
16-08-18 07:35
8楼
编辑
引用
管理
小小要飞翔
模块全是旧的。。。以前买的,拆下来一直闲置的
16-08-18 08:47
9楼
编辑
引用
管理
小小要飞翔
3U只有一台啊。。。
16-08-18 08:48