登录
首页
机电一体化
回帖
发帖
正文
主题:铝芯电缆和铜芯电缆搭接会出现什么情况?
点击:2093 回复:24
20楼
编辑
引用
管理
liujiandong7
氧化过热,时间久了,就会接触越来越不好
16-09-19 21:17
21楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
接头只要用凡士林处理就不会出问题,我们那里电力排灌变压器已经稳定运行近20年,电机是185KW,室外铝电缆185,室内铜线120,
16-09-19 22:35
22楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
凡士林隔绝空气,防止氧化
16-10-03 21:30
23楼
编辑
引用
管理
gc666
铜铝线必须要用铜铝过度线鼻子,不然会氧化、接触不好、导致发热烧坏。
16-10-09 08:48
24楼
编辑
引用
管理
389279670
还有接线方式不正确或连接松动,就是铜线跟铜线连接也一样有可能会发热,烧掉。
16-11-22 21:51