登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:CP1H输入中断的问题
点击:3515 回复:30
10楼
编辑
引用
管理
cvlsam
上海地铁发生事故,后来被证明是程序Bug导致到事故前,已经安全运行了17年。
虽然发上来也打不开,可是你可以截图说明呀,什么都没有问题的话,就不会有问题了。
Good Luck~
16-08-15 19:59
11楼
编辑
引用
管理
知道一点
引用
592812064
在 2016/8/15 16:24:08 发言
【内容省略】
你能看到程序,加密何来,任务FB等加密不影响主程序的分析。
既然用了多年,想必原来高速没问题,你又相信程序,那就剩传感器或PLC硬件,顶多加上伺服,想不出其他了。
16-08-16 00:32
12楼
编辑
引用
管理
592812064
程序文件被加密了,是文件被加密了,只有在公司的电脑上才能打开。其他的电脑打不开,装了加密软件
16-08-16 17:21
13楼
编辑
引用
管理
592812064
一直没有跑过高速。。。
16-08-16 17:22
14楼
编辑
引用
管理
592812064
程序关联东西太多,只截图了这么多,抱歉,最后一张为中断程序
16-08-16 17:31
15楼
编辑
引用
管理
592812064
16-08-16 17:33
16楼
编辑
引用
管理
知道一点
哈哈 高速没跑过。
初步判断,程序就没有使用中断功能。
你(1610.02)从哪里来,我没查资料。
16-08-17 09:01
17楼
编辑
引用
管理
592812064
用H21.04就可以了,1610.02这个功能不用的。。。
16-08-17 11:22
18楼
编辑
引用
管理
592812064
说了程序关联的太多,中断一定是跑的,不然低速怎么运行,只是一提速就不行了,我现在觉得应该是输入时间太短PLC反应不过来的。
16-08-17 11:25
19楼
编辑
引用
管理
知道一点
h21.04从哪里来?
你一直坚持的中断理由不成立,低速普通输入就可执行。
16-08-17 11:39