雨后出晴WRdU
温度保护 用温度传感器测电机温度
16-08-14 19:39
41楼
编辑
引用
管理
老兔子
不是专门设计订制的电机,加什么保护都是假的,这种每分钟启动十次的频繁起动电机,启动大电流和温升是最大的危害。
你加了过载和超温保护,即使不损坏电机,动不动就起保护也有得你烦。
16-08-14 20:43
42楼
编辑
引用
管理
wang4370
我们也遇到过这种问题,什么保护都没用的,有条件的话强制冷却可能会有一些效果。
16-08-14 21:06
43楼
编辑
引用
管理
lliu1978
应该还是在工艺方面改进 保护只能是被动的!
16-08-14 21:43
44楼
编辑
引用
管理
tecsun
感觉用变频器能好些
16-08-15 05:11
45楼
编辑
引用
管理
bingfenghuan
楼主不考虑下 用液压马达?
16-08-15 21:42
46楼
编辑
引用
管理
linfzz
用变频器有点浪费了,用绕线转子电机就可以频繁启动了。
16-08-16 20:48
47楼
编辑
引用
管理
tygk_1
任何普通电动机,无论是单相还是三相,都不适宜频繁启停----启动电流发热很严重,频繁启停导致热积累,都会引起电动机烧毁。除非是允许频繁启停的特制电动机。因此,需要改变这种情况--加装离合或变频器。变频器唯一的好处是不会电流超过额定值,但对于大功率的电动机,其启动时间相对较长,不一定能满足你2S工况的需求。使用离合器,虽然避免了频繁起停,但离合器闭合时,也会有冲击电流出现,因此,也要注意其发热情况,如果发热严重,就说明电动机的扭矩满足不了工况的要求,加大。
16-08-17 15:25
48楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
转动惯量大的使用变频器频繁起动肯定要报故障的,另外频繁起动设备使用热继保护不妥。
16-08-17 17:02