登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:请教:三菱PLC输入接线问题

点击:1802 回复:21

可能他里面的电路不一样吧,关键是他也没有内部电路图
16-08-10 16:35
搞不明的话。。走点弯路,可以用某个输出先控制个小继电器,再用继电器的常开点接入PLC的输入点。输入COM接电源负的话,继电器的常开点接电源正,输入COM接电源正的话,则反之。输出就按第一张图接。
16-08-10 22:12
加一个24V直流电源,GND与COM接负极,VCC接正极.根据负载决定直流电源的功率.
16-08-10 23:15
这个就看你的板需要电源功率大小,小的话直接PLC提供,自然不存在问题,大的话电源负极0V接COM
16-08-10 23:29
呵呵;如果你的上面那块板是PNP型的,那么是要转换后才能输入;
16-08-11 08:48
COM0-Y0;CON1-Y1;CON2-Y2;COM3-Y3/Y4/Y5;COM4-YY8/Y7/Y10/Y11;COMx公共点接DC0V;Yx开漏集电极输出DC24V经负载连接到Y点;如果是连接到输入点则直接将X连接Y上;COM接DC0V;FX1N/FX2N在内部有上接电阻接DC24V,COM与外部直流电源的DC0V相连,如果没有外部直流电源的话直接将COM连接到COMx
16-08-11 09:17
现在接了个固态继电器,固态继电器是一个开关量,有信号相当于COM和X4导通
16-08-11 09:39
PLC的输入端,没有24V正负咋办
16-08-11 09:41
是的,需要转换NPN,但NPN怎么接线?
16-08-11 09:42
PLC可以和外部直流电源共地 会不会出问题
16-08-11 09:43

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯