主题:海利普P系列11KW变频器不能带11KW的电机,这是为什么?
点击:1407 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
17403460
请问各位师傅,我今修一台海利普11KW的变频器,因IGBT模块炸了。对驱动电路进行维修后,更换新IGBT模块。进行上电试机一切正常,然后带2.2KW的电机试机30分钟也正常.最后装机接上11KW的电机,开机就报警显示E.OCA过流故障.请问各位师傅,为什么接上11KW的电机就报警?
16-08-09 16:59
1楼
编辑
引用
管理
xquan
有可能驱动还存在问题,只是你没有发现…
16-08-09 18:26
2楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我感觉也是驱动有问题,小电流测不出来。
16-08-10 09:29
3楼
编辑
引用
管理
kazefsh
换的模块怎么样,会不会有问题?
16-08-10 09:38
4楼
编辑
引用
管理
伤繁体
很明显啊,要么是电流检测电路有问题要么就是管压降(参考)
16-08-10 10:26
5楼
编辑
引用
管理
17403460
首先谢谢各位给的建议,我正在检查,如实在没办法就只有更换模块再试机了。不知你们在维修过程中遇到过类似故障吗?是怎么处理的?
16-08-10 10:46
6楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
2.2KW显示电流多少?再换大一点的看显示电流多少?查电流检测电路。
16-08-10 12:27
7楼
编辑
引用
管理
雨后出晴WRdU
电容都换了吗
16-08-10 21:28
8楼
编辑
引用
管理
17403460
电容更换了。
16-08-11 08:44
9楼
编辑
引用
管理
ZCMY
电机是空载的吗?
16-08-11 08:49