10楼
编辑
引用
管理
dqx
换成铜螺杆更热,应换绝缘又耐热材料如电木。495885110
05-06-23 21:32
11楼
编辑
引用
管理
电工爱者
再次提出这个问题啊!__________非常谢谢你!那我再请教你一下,如果为了省电节能,可不可以以原来的铁螺杆换成铜螺杆?这样会有效吗?谢谢!
05-06-25 08:59
12楼
编辑
引用
管理
sunjiansheng
兄第: 想办法把螺丝做绝缘产生不了回路就好了.
05-06-25 10:01
13楼
编辑
引用
管理
sunjiansheng
兄第: 想办法把螺丝做绝缘产生不了回路就好了.
05-06-25 10:09
14楼
编辑
引用
管理
dxhb
换螺杆不能解决问题,关键是消除环流.应该在绝缘方面改进.
同时,3000A的铜排最低要1600平方毫米.铜排自身散热也要注意.
05-06-25 22:23
15楼
编辑
引用
管理
渡边的秋叶
接触电阻和环流造成的。把螺杆换成不锈钢的。
05-06-26 07:43
16楼
编辑
引用
管理
hpliminghua
涡流导致发热。用绝缘材料会好一点。在线槽内有零线会减少涡流。
05-06-26 13:26
17楼
编辑
引用
管理
huazhong2
把母线夹换成绝缘材料就一了北了了。
05-06-26 21:57
18楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
05-06-26 22:14