登录
首页 机电一体化
回帖 发帖
正文

主题:听说PLC被雷击了

点击:2280 回复:23

故障的PLC主机,确实需要检查仔细,不过小型机价格不高,更换崭新的控制器更加稳妥,而没有返修机的顾虑。
16-08-04 23:51
RUN灯亮,不知有无电源灯及是否亮;若电源灯也亮,有可能电源是好的。
直接更换,应当是个快捷的方法;这样能够迅速判别外部元件有无问题。
16-08-05 06:34
应该是电源的问题,但还是换新的稳妥。
16-08-05 07:35
雷击肯定有痕迹的,买新的保生产吧
16-08-05 08:28
什么品牌的雷击了基本上都挂了
16-08-05 08:29
我之前发过一个家用级路由器被雷击的案例。估计吴工的PLC是携带有RJ45网络接口的设备。
16-08-05 08:36
什么保护也扛不住雷击啊!
16-08-05 10:13
冤枉PLC了,是激光机主板被雷击,主板输出短路,造成PLC的24V被短路而没有电压。
设备在义乌,我在重庆,所以无法现场判断,以为是PLC挂机了。换新机后还是没有输出才知道不是PLC的问题,电话里面,2分钟就找到了故障点。
16-08-07 13:51

引用 wushulin 在 2016/8/7 13:51:37 发言【内容省略】

又是一例给PLC泼脏水事件,看来做为PLC真委屈
16-08-08 14:07

引用 mjinbao 在 2016/8/5 6:34:24 发言【内容省略】

是说plc的电源灯吗?
16-08-08 15:40