主题:大家好,请教变频器同步问题
点击:919 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
changbs
有三个变频器,型号是FC-301的,功率1.1KW一台,1.5KW两台,距离1到5米吧。要求他们转速同步,请问要用到哪些端子信号,如何接线呢?谢谢!
16-08-04 15:29
1楼
编辑
引用
管理
qd
用同步控制器控制吧
16-08-04 15:53
2楼
编辑
引用
管理
fireray
用通讯下载频率或转速。
16-08-04 21:04
3楼
编辑
引用
管理
goldage
钱多可以用同步控制器,钱少就用通讯,主从的方式
16-08-04 21:18
4楼
编辑
引用
管理
kazefsh
danfoss
有同步卡
16-08-04 21:31
5楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;用同步卡的费用比同步控制器要高的多;
16-08-04 21:36
6楼
编辑
引用
管理
changbs
谢谢各位指点。上述方法都是开环吧?
16-08-05 12:01
7楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
电机都设备的传动都是一样的吗?要是一样变频器加减速时间得一样,给定频率得一样。
16-08-05 12:17
8楼
编辑
引用
管理
changbs
不一样,三个电机的功率不一样,一个1.1千瓦的,两个1.5千瓦的
16-08-05 13:15
9楼
编辑
引用
管理
1946971453
最简单的用一个开关信号,同一个电位器调速