登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:电梯上变频器频繁烧模块请老师指点

点击:3050 回复:15

附件 IMG_20160802_172650【1】.jpg
模块整流逆变都坏了
16-08-02 21:16
建议检查一下电机啊,电机存在线圈小伤痕就是这样的效果
16-08-02 21:33
变频器用了九年了。开关电源、驱动供电的电容,主电路电容,估计大部分或失容,或内阻变大,应该彻底检查一遍,有不良的要坚决更换了。
16-08-03 08:13
直接换一台新的测试:新的如果经常报故障就是电机坏了或者机械卡阻导致过载
16-08-03 08:25
电梯变频重点检查制动电路,你的是什么牌子的变频器,烧的是整流部位吗
最后修改:2016/8/3 11:15:41
16-08-03 11:14
莫纳克一体机,4015,测量发现整流坏,逆变U相和“-”反正都通
16-08-04 19:56

上一页 上一页