主题:开关电源输出端有必要配空开吗?
点击:3338 回复:25
10楼
编辑
引用
管理
周电
没见过。一般是进线端。
16-07-30 22:19
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
我见过,而且我就这么装。不是为了别的,不要以为这个空开是为了保护谁。那样理解就错了。凡是这么用,一定是这个开关电源是给西门子的PLC供电的。嘻嘻,因为有时候PLC是需要强制复位的,为了省事,用该自动开关通断DC24V,让PLC强制复位太方便了。也很有必要。其实,就是当个开关来使用的。自动开关从安装上和外观上,都很到位。仅此。
16-07-30 22:39
12楼
编辑
引用
管理
mjinbao
那么从回复看来,作为保护用可以不装,但有时可以因其他用途而安装(比如断开输出)。
16-07-31 06:34
13楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
在上口装个即好
16-07-31 06:58
14楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
现在合格开关电源都有超负载保护功能,也就是不会有老式变压器整流那种电源烧毁之虞,但是常用开关电源输出加装断路器主要是方便检修以及负荷分类
16-07-31 07:49
15楼
编辑
引用
管理
deweg
装空开可以当保险管,必要时可以复位其电源负载回路。具体看你实际应用吧,正所谓条条道路通罗马,每个人的思维有不一样,设计的电路也不一样。
16-07-31 08:38
16楼
编辑
引用
管理
ZCMY
现在的开关电源基本上都带短路保护的,不放心加个保险丝就可以了;
16-07-31 09:42
17楼
编辑
引用
管理
fywsch
装玻璃管保险丝的多,空开的不怎么见到过。
16-07-31 09:55
18楼
编辑
引用
管理
guanyumou
开关电源输出一般都是加保险丝!
16-07-31 09:56
19楼
编辑
引用
管理
qq2994216177
我一般都加保险丝,检修方便!开关电源短路保护失效也不怕……
16-07-31 16:21