主题:5-10V电压信号,怎么转成4-20mA电流信号
点击:3279 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
kdrjl
如果是远传,最好还是通过电压变电流的变送器转换再把信号送出去。可靠。
16-07-28 20:57
11楼
编辑
引用
管理
轨魂
变送器还真没见过5-10v的
16-07-29 08:01
12楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
那有5到10伏的信号呀。
16-07-29 08:14
13楼
编辑
引用
管理
YXBK
不知楼主要4-20ma具体做什么用,可以考虑算法上转换一下,用0-10V的转成4-20ma,5V就是12ma,然后以12MA为起点算好了,接变频器可以调一下偏置,进PLC就更好办了。
16-07-29 08:19