一般的万用表能测不是50HZ的电压吗,比如经过变频器降频的输出电压。有没有能测的仪表?
16-07-23 14:30
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
普通的是没用的,因为测的是正弦波,而变频器输出是方波;要高级的带滤波功能的可以;
当然,普通的指针式的万用表也是可以的;
16-07-23 15:02
2楼
编辑
引用
管理
qd
引用
ZCMY
在 2016/7/23 15:02:52 发言
【内容省略】
16-07-23 15:05
3楼
编辑
引用
管理
led_dalian
能测试但不准确。
16-07-23 15:54
4楼
编辑
引用
管理
led_dalian
用指针表测量
16-07-23 16:05
5楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
用指针的万用表测量一下看看怎么样
16-07-23 16:10
6楼
编辑
引用
管理
zwk34
好一点的示波器可以
16-07-23 20:24
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
要么用谐波检测功能示波表,要么用模拟电压表(指针式的)。测变频器输出电压,主要是因为它不是规矩的正弦波。是含有高次谐波的近似正弦波。
16-07-23 20:45
8楼
编辑
引用
管理
wang4370
普通表测量不准的。
16-07-23 20:53
9楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
一般的数字表测量不准 的,用模拟万能表测量 吧。
16-07-23 21:44