主题:请教电机控制问题
点击:1025 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
怕我空调外
现在有一个类似行车的布料车,两头都有电机带动,需要正反转,必须同步启动停止。我初步想法是用一套正反转控制同时带两台电机,空开选大一点的,比如两台0.55KW电机,选一个2.4-4的空开,请教一下当其中一台出现短路或者故障时,空开会不会跳?或者哪位老师有更好的控制方法,还请指教一下,谢谢。
16-07-22 14:24
1楼
管理
数控小公举tW
该帖内容不符合相关规定!
16-07-22 15:19
2楼
编辑
引用
管理
499527254
那是肯定会跳的,你的意思还是没看明白?
16-07-22 15:30
3楼
编辑
引用
管理
qd
加上热继电器
16-07-22 15:38
4楼
编辑
引用
管理
YXBK
短路会跳,过载的话就不会跳了。
你可以从接触器出来后分两路分别接两个热继电器,然后再接电机。
16-07-22 15:42
5楼
编辑
引用
管理
fireray
四楼版主正解。加两路热继确保正常运行
16-07-22 16:25
6楼
编辑
引用
管理
liuxd6909
四楼版主正解
16-07-22 17:29
7楼
编辑
引用
管理
wanyawei
你这个同步精度能达到要求么
16-07-22 17:58
8楼
编辑
引用
管理
877476825
有的就是采用一套控制系统控制两台电机
16-07-22 19:31
9楼
编辑
引用
管理
ljchbhc
同意四楼的说法