主题:设备单独接地好,还是接到一起,统一接到接地端子上好
点击:4167 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
wssmzh123
一个机柜里有多个伺服驱动器,每个驱动器的地都单独接到机柜上,还是把地都连在一起,然后统一接到一个接地端子上
16-07-22 11:16
1楼
编辑
引用
管理
qd
伺服说明书上有接地的标准
16-07-22 11:22
2楼
编辑
引用
管理
xlian
每个伺服都用接地线接到机柜接地螺栓上面
16-07-22 11:25
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
标准是分开独立接地
16-07-22 11:41
4楼
编辑
引用
管理
1522615606
独立接的好处是不受其它的干扰。
16-07-22 13:36
5楼
编辑
引用
管理
tdl887271
独立接地
16-07-22 14:01
6楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
统一接到机柜接地体上,接地体再接地,还算是独立接地吗?
16-07-22 14:17
7楼
编辑
引用
管理
26349092
不同的设备对接地要求不同,工业上普通设备都是第三种接地
16-07-22 14:23
8楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
独立接地肯定好,估计不易做到。
16-07-22 15:41
9楼
编辑
引用
管理
fireray
地线不能串联,一旦中间断开,断点前部的设备有触电危险。一定要独立接地,每个器件引一根地线到接地排。接地排与电源进线的地线可靠连接。
16-07-22 19:54