主题:【福禄克红外热像仪】福禄克热成像仪使用体验报告

点击:3836 回复:22

本月有幸成为福禄克热成像仪试用体验用户,试用型号TIS20,现浅谈试用心得。
收到热像仪后,因为包装内没有使用说明书,也就没在意,然后就像早年玩傻瓜相机似的开拍了。事实证明,这样做是错误的。首先:不知道什么地方操作出了问题,导致最后导出的图片上显示的华氏温度,而相机里存储的却是摄氏温度;二:可能因为没有进行相应的温度补偿设置,导致测量结果似乎比实际值偏高。还有一些其他问题再后面说。
下面请看图:
配电房补偿柜,能清楚的看到正在投入的电容是哪只;
附件 IR_00006.jpg
附件 IR_00007.jpg
变压器,测量结果与实际负荷比较,表明机房散热效果还可待提高:
附件 IR_00013.jpg
附件 IR_00014.jpg
馈出柜:
附件 IR_00004.jpg
运行的水泵,能够看到电机各部位温度,尤其是轴承温度,相当有意义吧:
附件 IR_00031.jpg
附件 IR_00032.jpg
附件 IR_00033.jpg
附件 IR_00039.jpg
附件 IR_00040.jpg
最后修改:2016/7/22 0:23:35
16-07-22 00:21
继续——
控制柜,导线的温度都能一目了然:
附件 IR_00041.jpg
附件 IR_00042.jpg
附件 IR_00043.jpg
地面浅埋电缆:
附件 IR_00070.jpg
附件 IR_00071.jpg
锅炉及蒸汽管道,能看到保温不良的地方以及提示我排烟温度有点高了,真的很实用:
附件 IR_00073.jpg
附件 IR_00074.jpg
附件 IR_00076.jpg
中央空调出风口:
附件 IR_00052.jpg
附件 IR_00053.jpg
附件 IR_00054.jpg
冷热管道:
附件 IR_00080.jpg
附件 IR_00078.jpg
附件 IR_00079.jpg
最后修改:2016/7/22 0:35:17
16-07-22 00:33
继续——
最后的图片是本次试用的重要收获之一。
冷却塔一台风扇开机十分钟左右就跳闸,用成像仪一扫,情况是这样的:
附件 IR_00025.jpg
附件 IR_00026.jpg
注意看中心点就是跳闸的空开,能明显看到一相发热严重,而且似乎整个柜子都有点偏热。
最先想到的是紧螺丝,于是奇迹出现了:
附件 IR_00050.jpg
难道出现了意外吗?分析可能是该入线端子螺丝紧固时被挤出部分导致接触面积减小了,因为不能马上停机,观察半天无问题后叫维保人员停机再处理。
本来还想测下发电机留些资料的的,而且准备带负荷测量,可想不到每月按时试机好好的机组突然坏了,修了几天没修好。
因为本次试用比较匆忙,每天也有不少的酱油等着去打,时间都被切割成了碎片,所以没有达到本人的预期效果,但是仍然有不错的收获。
总得来看,热成像仪对现场巡查的确可以起到相当大的作用,尤其在快速查看设备运行状况和预防设备安全隐患方面;从设备管理角度出发,将检测资料与实际负荷配套整理成设备档案也是很有价值的,但也要求工作人员对自己的设备比较熟悉和具备一定的专业知识。对热成像仪先进行充分学习再去使用定会有较好的效果。
对后面试用者的建议:
1. 一定要下载使用手册,好好研究后再开拍,手册在官网很好找,
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/thermal-imaging/Fluke-TiS20.htm?PID=79860
2. 与电脑连接需要装USB驱动,在这里:
http://www.fluke.com/Fluke/cnzh/products/Thermal-Cameras.htm
打开连接,看下图画圈的位置写着“USB驱动程序”就是,但是不是所有型号通用需要与客服确认。
附件 驱动下载.jpg
3. 热成像仪好像不能直接生成JPG图片,需要用Fluke SmartView软件导出才行。下载速度超慢,我最后用了多年不用的迅雷才快速搞定下载地址如下:
http://www.fluke.com/fluke/cnzh/support/software/ti-update.htm
对福禄克公司的建议:软件的安装把我小小的折腾了一下,如果有精简版快速安装或免安装版就好了,或者流行的云平台似乎也可行。
衷心感谢中华工控网和福禄克公司!
16-07-22 00:42
这温度这么会这么高呢都块200度了,电器不会烧坏了啊。
16-07-22 08:38

引用 yzl1981000 在 2016/7/22 8:38:28 发言【内容省略】

看帖不认真啊
楼主说过了是华氏度哦
180华氏度相当于82摄氏度
16-07-22 09:05
补充:今天最后研究了设置,可以将图像生成为JPG格式。
接着,又去查看了冷却塔的空开,维保工没有处理,只好自己动手了。处理后,果然恢复正常,全部在30多度,证实自己的判断。
最后修改:2016/7/22 9:39:29
16-07-22 09:29
能有好几个点的温度显示好像比我现在手上的要强些。
16-07-22 09:40
焦距可以调整啊你搞的图片太模糊
16-07-22 11:50
我这款好像是自动对焦。图像质量可能有一半与把持不稳有关,另一半可能是没等到对好焦就拍了。
本次试用的最大遗憾就是没好好研究下手册就开拍。
16-07-22 13:39
为什么1楼的导线端子处温度达到160+
这个温度不出问题吗??、
16-07-22 16:29