[face=黑体]二、静态测,IGBT的W相上下臂完全短路;[/face]
[face=黑体]三、拆掉模块的测试:[/face]
1、短接驱动板模块10-24脚焊盘,给电源板开关电源地接通通路(否则开关电源不工作);
2、短接驱动板模块4-19、5-17、6-15脚焊盘,给A786J地接通通路(否则,上电继电器不吸合,报A503不可复位,运行报F0003可复位);
3、用扁平电缆连接接口板(CPU板)和驱动板;
4、模块感温传感器用4.7K电阻代替;
5、给+DC和-DC端子加520VDC;
6、测试各IGBT静态、动态时的门极电压,发现W相下臂驱动在静态时电压17.XV,其它为0.
7、静态测W相下臂输出的外围元件(3个贴片三极管、1个稳压二极管、几个阻容)OK,直接换驱动芯片4506;
7、上电,OK。
[face=黑体]四、上模块,OK。[/face]
[face=黑体]五、难点及总结:[/face]
1、模块焊盘几个点的短接,是费了很大时间分析电路总结出来的,查了很多资料没有说法,特别是短接驱动板模块4-19、5-17、6-15脚焊盘,给A786J地接通通路,经过在电路板上测试,才发现完全是利用模块的内部电路接通的,电路板上没有反映出来;
2、没有接通模块4-19、5-17、6-15脚焊盘之前,报A503和F0003,一直认为是与检测母线电压的358芯片周边电路有关,也查了一些资料,有说驱动板24C02芯片数据丢失。。。。查过R0026参数=0,R0200=85,R0201=85 。。。也测过母线电流检测084C周边及其报警光耦,都没有问题。。。后经测量786J芯片(输出电流检测)的1-8脚(+5V电源),发现没有电压,才顺藤摸瓜,找到应该短接驱动板模块4-19、5-17、6-15脚焊盘,颇费周折;
3、看来,MM440-2.2KW,786J芯片也有可能报A503及F0003!!!
4、对其它类型的变频器,取掉模块后的维修测试,也要注意短接模块内部接通的电路焊盘!!!
5、模块炸的故障,一定不要轻易更换模块试机!!!必须测试驱动输出(静态、动态)!!!!
[face=黑体]六、利用这个没有IGBT的变频器做了几个模拟试验(正常运行):[/face]
1、查R0026=495,R0200=85,R0201=85;
2、上电不运行,各4506的5-6脚直流电压V6-5=0.73V,IGBT的G-E直流电压Vg-e=0V;
3、上电运行到50Hz,各4506的5-6脚直流电压V6-5=0.5V,IGBT的G-E直流电压Vg-e=8.XV;
4、母线正负回路电流检测电路084C的2只输出光耦,无论上电或上电运行,当短接光耦的输入或输出时,都报F0022.
最后修改:2016/7/20 9:44:29