主题:西门子变频器炸压敏电阻

点击:3554 回复:35

西门子我不知道 但伟肯的我遇到过老是炸整流的修了3次都是用几天就炸 每次都伤逆变和驱动 最后是专做伟肯配件的人告诉我不换主电容修几次就会炸几次 我也量过容量没有变小  后来换了电容一切安好了  应该是电容漏电流变大的缘故吧
17-06-04 20:53
跟楼上的学了,原来主电容跟炸机也有关系呀,我也修过一回,修了两次空载时试着没事,带上电机就炸机,我为没有找出问题。
17-06-05 09:32
我也认为是主电容的原因,咸工的书中讲过类似的例子,原理大致是谐振造成的电压升高,目前只能怀疑是电容的问题了,不要认为用表量着是好的就没问题了,凡事没有绝对,全部换掉再说
17-06-05 15:50
电源中性点不接地系统,在输出漏电的情况下会出现此故障。
17-06-07 09:11
检查一下电机吧!是否绝缘不好。
17-06-19 06:53
感觉输入铜排有点不规范,沿边不平滑机械加工粗糙,有毛边【刺】,在潮湿的的环境中,积攒在铜牌上的灰尘,易造成铜排之间,放电打火,尤其是变频器上电瞬间,由于高压突然加上,大功率电解电容上电瞬间形同短路,如此高的充电电压,对铜排周围的空气扰动,易使不规则输入铜排上粉尘【带电粒子】加速运动,加速静电放电过程,形成火花放电连电打火短路,强大的短路电流将压敏电阻击毁崩断,又造成更大的短路【迸溅】。小小意见一条。