主题:plc接收条形码阅读器读取到的信息怎么实现
点击:3469 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
492556581
各位师傅怎样实现三菱q系列plc接收条形码阅读器读取到的信息然后在人机显示呢?用什么编程指令呢
16-07-13 22:27
1楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
条形码阅读器:手持,固定?
型号?
通讯接口:USB,RS232,RS485,RJ45?
PLC型号?
16-07-13 22:43
2楼
编辑
引用
管理
1041858828
条码的数据格式,PLC读取后放在那些寄存器内。然后再读取。
16-07-13 22:44
3楼
编辑
引用
管理
雨的印痕
编程手册里,找字符串相关的!
16-07-13 22:54
4楼
编辑
引用
管理
492556581
阅读器型号:基恩士bl300 固定式rs485接口plc cpu型号还不知,明天去看,条码数据格式是啥意思
16-07-13 22:59
5楼
编辑
引用
管理
492556581
条形码如:MB670P38 由八位字母加数字组成
16-07-13 23:02
6楼
编辑
引用
管理
cfg168
通过串口连接PLC控制器,编制通讯读取指令即可,比如RS指令
16-07-13 23:27
7楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
楼主问题表达的不是很清楚吧
16-07-13 23:37
8楼
编辑
引用
管理
guanyumou
条形码协议?!
16-07-14 01:53
9楼
编辑
引用
管理
951389330
条形码阅读器读取的值 一般存到PLC的固定地址里 ,你找到那个地址,直接读取用就行
16-07-14 08:25