登录
首页 变频器维修
回帖 发帖
正文

主题:三垦变变频器维修遇到的问题,求教

点击:1540 回复:15

单位数字表测都测不出来.....
16-07-21 10:05
与我直接在P,X之间上直流电测输出有关系吗?
16-07-21 10:06
咸老师,直流当测的各相电压差值是正常的吗,如果正常那波形也正常,是什么情况那
我用您书上教的用与栅极电阻的阻值相同的电阻测带载能力,下三臂在250mA左右,上三臂在29.6mA左右,其中W在27.5mA左右,这个跟他的供电有关吗?
6路驱动是通过一个绕组供电,下三路是改路绕组整流之后,直接给光耦供电;上三路是整流之后在分别通过电阻和二极管去给光耦供电,这是产生上下臂电流差距大的原因吗
16-07-21 10:22
就是普通变频器吧,供暖上用的
16-07-21 10:24
我也纳闷表情
16-07-21 10:25
咸老师,换了一块fluke表测三相电压平衡,但指针表测该机器输出电压不平衡,是表的原因吗;可如果是表的原因为什么会出现不平衡那?
16-08-04 09:27

上一页 上一页

工控新闻