登录
首页
人机界面
人机界面
回帖
发帖
正文
主题:相同COM口,可以共同使用吗
点击:1128 回复:16
10楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
这图的意思是COM1可以接232,也可以接485两线4线?
一对多,只能用485了
16-07-07 23:19
11楼
编辑
引用
管理
卢学斌
用485可以1对多,设置好站好。
16-07-08 08:54
12楼
编辑
引用
管理
919355607
485很好用在这方面
16-07-08 10:17
13楼
编辑
引用
管理
chenqing309
232只能一个,485没试过
16-07-08 10:52
14楼
编辑
引用
管理
YXBK
如果你要带3台PLC就用485通讯,PLC这边也用485每台PLC设置站号,触摸屏里面编程时在元件前面加上对应的站号就可以了,1号站的不用加。比如读2#站PLC的D100数据寄存器,就在100前面加2#(2#100),3#站就写成3#100。
最后修改:
2016/7/8 14:56:10
16-07-08 14:52
15楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
请教,在触摸屏中是选择MODBUS还是选择三菱的485模块
16-07-08 16:22
16楼
编辑
引用
管理
YXBK
引用
zrx517697809
在 2016/7/8 16:22:45 发言
【内容省略】
选FX232/485BD,然后选RS-485 4W
16-07-08 16:56