主题:35KV偏相

点击:1008 回复:15

没有啊
16-07-09 19:58
35进线表是指针式的,读出来的数误差挺大的啊
16-07-09 20:00
只有等到下次停电时检查了
16-07-09 20:02

引用 450767466 在 2016/7/9 20:00:31 发言【内容省略】

上位机应该有历史记录吧?
16-07-09 20:27

引用 450767466 在 2016/7/9 20:02:19 发言【内容省略】

一般停电就可以趁机校验电压互感器、电流互感器等还有表计
16-07-10 15:59
应该不是接地故障,第一、35KV接地供电有报警;第二、一相接地其他两相相电压会升高,接地相相电压会降低。
16-07-10 19:46