登录
首页
PLC论坛
欧姆龙OMRON
回帖
发帖
正文
主题:CPM2AH 模块电源板上电感器连续烧坏如何修理
点击:1378 回复:12
楼主
编辑
引用
管理
guozhen26866
我用一只小型欧姆龙plc模块,前期出现1次烧坏电源板电感器情况,开始怀疑为外部线路有大电流进入,但更换备用模块后使用正常,应该不是外部线路问题。该模块为新购模块,使用时间不长,也寄厂家检测,厂家建议是无法修复,后来我更换电源板,显示正常,使用2周后又出现上述现象,使用频率不高。
谢谢大家帮忙分析一下。
16-07-06 16:02
1楼
编辑
引用
管理
guozhen26866
补充一下,用的是欧姆龙模块
16-07-06 16:25
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
可能是电源电压偶尔有异常情况导致;
16-07-06 16:38
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
是左侧中间白色的东西?用示波器查看电源,有低频甚至直流成分
文字描述像拗口绕口令
16-07-07 10:30
4楼
编辑
引用
管理
18521517903
cpm2ah好像停产了吧,一般都用cp1e的
16-07-14 08:54
5楼
编辑
引用
管理
13615480407
可否说明一下用在什么设备上吗?
16-07-30 16:48
6楼
编辑
引用
管理
guozhen26866
我用在震动电机上的,用于时间控制,震动5秒停10秒,控制很简单,模块处理拖动2只接触器,控制2只震动电机,现在经常出现电源板损坏的情况,换了还是烧,谢谢你的指点。
16-08-10 16:59
7楼
编辑
引用
管理
guozhen26866
感谢大家的指点
16-08-10 17:00
8楼
编辑
引用
管理
wwsdhd
灌水
16-08-10 22:14
9楼
编辑
引用
管理
18521517903
打欧姆龙技术问问吧,会有结果的
16-08-11 12:13