点击:3808 回复:42
20楼
编辑
引用
管理
pan_xiansheng
零线是否装融断器,绝对不可简单的说应该加,也不可简单是不应该加,这要看零线的位置,是单相供电系统中的零线,还是多相(火)线系统中的零线。
如果是单相系统中的零线,即家庭用电,此时的零就应该加,如:老式的闸刀中就加了融丝。
如果是多相(火)系统中的零线,此时的零线就不能加融断器。
16-07-03 20:37
21楼
编辑
引用
管理
lin71664
单相电源供电可以装,三相四线中总零禁止装开关和熔断器!原因是当零线断路后,三相负载不平衡时,相电压无法保持对称,结果是功率大的单相负载欠压,功率小的单相负载过压。有的保护零线与工作零线合用一根线,这时总零断路就更危险了!
16-07-03 21:00
22楼
编辑
引用
管理
光
零线上绝对禁止加熔断器
16-07-03 21:10
23楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
现在都是空气断路器时代了,还在纠结保险(保险只有那种快熔保险适合于可控硅系统),你们吃饱了没事做呀
16-07-03 21:31
24楼
编辑
引用
管理
mkn377
怎么讲?请指教
16-07-03 23:37
25楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
具体情况具体分析吧
16-07-03 23:49
26楼
编辑
引用
管理
zhmd1232003
三线不加零线,单线可加!
16-07-04 06:43
27楼
编辑
引用
管理
gzlsj
零线不用加保险
16-07-04 07:56
28楼
编辑
引用
管理
steelen
零线不允许装熔断器
零线上绝对禁止加熔断器
16-07-04 07:59
29楼
编辑
引用
管理
877476825
引用
qd
在 2016/7/3 6:05:26 发言
【内容省略】
表示赞同
16-07-04 08:07