主题:谁帮我看看这个程序,为什么X0只能运行一次后再触发就不行了
点击:1841 回复:36
楼主
编辑
引用
管理
努力瑞
16-07-02 15:06
1楼
编辑
引用
管理
gk_0
最后一条,把M1的上升沿去掉,直接LD M1
16-07-02 15:18
2楼
编辑
引用
管理
努力瑞
我试过了,还是不行的!!!
16-07-02 15:26
3楼
编辑
引用
管理
gk_0
三菱的计时器我没有玩过,你试下把MO复位的同时把计时器也复位看看
16-07-02 15:37
4楼
编辑
引用
管理
努力瑞
其实复位定时器已经没有意义了,第二次再次启动X0时,不知道为何不能启动
16-07-02 15:45
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
引用
努力瑞
在 2016/7/2 15:45:42 发言
【内容省略】
为什么这样说,你确定你用的定时器不是断电保持型的?
为什么不发个监控状态图上来呢?
16-07-02 15:51
6楼
编辑
引用
管理
fsjnzhouyan
你是仿真模拟吧,x0按了ON程序运行结束了要按一次OFF后再ON就可以的。
16-07-02 15:54
7楼
编辑
引用
管理
277044730
虽然你使用的上升沿,但是模拟的时候你仍然要按一下OFF才行。。。。我之前也不知道,后来自己研究出来的
16-07-02 16:00
8楼
编辑
引用
管理
努力瑞
明白了,我再请问一下,如果XO改成真空压力表(带上限,下限)那种表来驱动,那这个电路有没有什么问题?
16-07-02 16:19
9楼
编辑
引用
管理
努力瑞
我也跟你一样都是靠自己来学习的!