登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:老兵遇到新问题

点击:11698 回复:21

dqx

老兵同志,我有一想法,你看是否可行:就用一台变频器并且置于1#泵附近,工作开始时1#泵先变频运行,当运行至工频而未能达到主管压力要求时直接启动2#泵(不通过变频器),  1#泵继续变频运行,如需要再启动3#,4#泵,这样始终只有1#泵变频运行并对主管压力进行调节,其它三泵都工频运行。这既解决了变频器传送距离问题,又可节省三个变频器。至于如何切换我看可用PLC或者恒压供水专用变频器。等你回复。
05-06-23 14:35
感觉好象是数据传输的问题,可以考虑GPRS模块等无线传输方案
05-06-23 16:02
顶一顶~
为什么要这么麻烦,(1)换个大点的泵供水吧~!
05-06-23 16:36

引用 yanli7234 在 2005-6-23 16:02:00 发言【内容省略】

GPRS通讯用于此地不经济、不可靠、速度差、不实用。玩一玩还蛮有意思。工业现场有线传输通讯还是实用的方案。
最后修改:2005-6-23 17:45:12
05-06-23 17:43

引用 yue800120 在 2005-6-23 16:36:00 发言【内容省略】

4口井用一个泵?是否很合适?顶一顶。
05-06-23 17:47
谢谢大家关心,现在一一回复如下:1、井的出水量是有限的,不是换泵的问题那么简单。2、485是不行的,现场根本无法布线。3、原始方案不是我做的,那帮家伙为了卷钱报了4台变频器,和1台工控机,否则我考虑都不考虑就用3定量加1变量了。现在是执行合同,已经无法更改。所以通讯我考虑采用数传电台(透明接口,加点延时直接当485用),每口井控制还是PLC,因为还要电量,井水位,水量信息,所以模拟量较多。现在我举棋不定的是压力是单点采集还是多点采集?PID是单回路还是多回路?请大家指教!
05-06-24 08:08
还有一个挺不是人的办法,其他3台变频器当成软启动使用,哈哈!
05-06-24 08:10
又想起来一个基本算是人的办法:在某一循环里始终是1台变量泵加3台软启动定量泵,但是变量泵是可以换的,通过工控机监测主管压力,井出口压力用双恒压系统控制,根据现场情况设置(未必全部一样),通过数传电台通讯控制切换!怎么样?
05-06-24 08:16
靠,楼上的三贴,贴贴都是精华。你其实胸有成竹。
只是拟采用的通讯技术太传统。当然,这与你的资金和已经形成的硬件结构有关。如果采用总线通讯,一定特爽。
关于控制方案,有多条路可走。而我最欣赏的是“3定量加1变量”,“还有一个挺不是人的办法,其他3台变频器当成软启动使用”。乃最简单成熟方案。省事。关于压力监测点,我倾向单点检测。其他的都是过程,在管网出口处检测,要最终的结果既可。
05-06-24 12:05
靠,谢谢捧场。本人周末下现场了,大家等待结果吧!
05-06-24 15:26

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯