主题:施耐德61 315KW驱动负压为-15V正常吗
点击:1210 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
767449298
施耐德61 315KW变频器炸机,把驱动修好之后,通电,驱动GE极为-15V,6路都是-15V.之前没有见到有超过-10V的,想问问大师们这个负压正常吗。
16-06-28 16:23
1楼
编辑
引用
管理
1371153470
静态随时查可以啊,开关电源其它正常吗?的确没见过负压是15V的,
16-06-28 18:02
2楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
负压-15V,那驱动的正电源电压得有多大啊!
16-06-29 07:10
3楼
编辑
引用
管理
767449298
其他的正常啊。风扇24V,霍尔+-15V,驱动光耦5V,开关电源板所有黄绿色LED灯全部亮,也没有哪个东西发烫
16-06-29 09:44
4楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
引用
767449298
在 2016/6/29 9:44:03 发言
【内容省略】
测下驱动的推动级正负供电电源电压数值。
16-06-29 10:34
5楼
编辑
引用
管理
1371153470
结果呢?
16-06-29 16:04
6楼
编辑
引用
管理
710942752
上电静态电压15V是正常的 可以不接负载使用IGBT测试功能 有故障会报出来 不会烧模块
16-06-30 10:04
7楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
-15是对的
16-06-30 11:03
8楼
编辑
引用
管理
767449298
上电显示NLP,电网电压0V,是充电板坏坏还是主板坏呢?
16-07-01 17:47
9楼
编辑
引用
管理
275891330
负压这么高是正常的呢
16-07-02 20:24