主题:三菱FX3U怎么和两台昆仑通态触摸屏通讯?两个屏都需要显示和更改参数。
点击:6216 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
三菱FX3U怎么和两台昆仑通态触摸屏通讯?两个屏都需要显示和更改参数。
16-06-26 08:14
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
你这屏支不支持两个串接?另外PLC编程口可以连一个,然后再扩展个口连另一个。
16-06-26 08:40
2楼
编辑
引用
管理
执着pztcDhcc
两个屏共用一个编程口能行吗?
16-06-26 08:57
3楼
编辑
引用
管理
919355607
可以485 但是屏要支持才行
16-06-26 09:07
4楼
编辑
引用
管理
guanyumou
引用
执着pztcDhcc
在 2016/6/26 8:57:11 发言
【内容省略】
编程口貌似只能走编程口协议啊,不能走计算机链接协议,还得扩展一个口才可以!
16-06-26 09:16
5楼
编辑
引用
管理
wml0060
485通信可以实现,关键是屏要支持才行。
16-06-26 09:34
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
加一个422-BD,简单实在不要费脑筋
16-06-26 09:41
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
二个屏间通讯再连PLC;
或PLC上加一个FX3U-422BD扩展板;
16-06-26 10:05
8楼
编辑
引用
管理
465010287
看触摸屏的设置参数了,
16-06-26 14:56
9楼
编辑
引用
管理
wuyang750
屏根屏能通讯吗