大家好,今天遇到一个比较无语的问题,你们看一下这个梯形图,若果x0接通,接下来程序是怎么走的,争取大家的宝贵意见!我是蒙圈了
16-06-25 10:33
1楼
编辑
引用
管理
6926792
为了后面的人方便,先把图转个90度
16-06-25 10:51
2楼
编辑
引用
管理
6926792
感觉跟三菱的差不多呀!X0接通后执行S0这一步的程序,接通通电延时继电器T0,在延时的这段时间Y1接通,执行S1这一步程序,延时时间到了之后等待。等X2信号过来后再延时,延时到位后再次进入等待。如果X0再次接通,将重复上面的动作。
16-06-25 11:01
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
仿三菱的机子。
16-06-25 11:17
4楼
编辑
引用
管理
540511679
现在是接通S0后t0不计时,STL s0不执行了
16-06-25 12:02
5楼
编辑
引用
管理
540511679
接通x0 后直接程序调到s1,t0不计时
16-06-25 12:04
6楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
S0执行马上就通过常闭T0切到S1了
16-06-25 12:06
7楼
编辑
引用
管理
csadolph
不计时就对了,x0一旦接通就直接执行下一步程序了
16-06-25 12:39
8楼
编辑
引用
管理
540511679
步进指令不是用set指令么怎么out指令也可以转移?
16-06-25 12:40
9楼
编辑
引用
管理
蛇会大学
三菱的软件可以仿真,你试试不就知道了?