主题:这次我是真的请教为什么设备会处于假死状态。

点击:1517 回复:12

是一台进口的回流炉,无缘无故的显示屏就黑屏了。电脑主机也自动关闭了。但设备依然处于正常生产状态。温度,风速,运输链速都正常。重启电脑又好了。报警信息翻译过来大意就是端口错误。我准备月底把主机大卸八块洗刷刷,重新设定下看看效果。各位有什么好的建议。
16-06-24 22:31
看来监视与采集数据的上位机,还有监视状态与控制的触摸屏,即使关机,也不影响核心控制器的执行程序。
触摸屏看是否是熄屏待机状态,上位机是否是进入休眠状态。
16-06-25 09:54
触摸屏在熄屏状态下,进行任意触摸是可以唤醒的。
上位机在休眠状态下,有时候需要按下电源开机按键,才能唤醒计算机。上位机是可以设置拒绝进入休眠状态的。
16-06-25 11:46

是完全断电关闭了  还是 处于待机休眠状态了
16-06-25 15:30
如果是主站的话,只是不能修改某些运行参数。遇到过类似情况,是电脑主板一电容鼓包了
16-06-25 16:30

引用 cfg168 在 2016/6/25 11:46:54 发言【内容省略】

应该是你说的这种情况。因为操作员关闭了报警功能,运行中整天都不会去动下键盘鼠标。重新设置了电源管理。表示感谢!
16-06-25 16:46
设备一般是PLC或者DCS控制,上位机只是数据采集或者设定罢了,此时上位机当机无所谓的呀
16-06-25 23:38
也遇到类似问题,工控机电源管理设置从不关闭,不然一段时间不用会休眠
16-06-26 23:03
屏的电源问题吧
16-06-27 11:49
我建议你洗刷的时候 在论坛直播 让大家都学习学习
16-06-27 12:17