主题:输入点干扰
点击:1459 回复:29
20楼
编辑
引用
管理
aicaiming
3GPLC还是很好用
16-06-22 20:04
21楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
干扰可不好解决,找找干扰源,把干扰源做接地。
16-06-22 20:04
22楼
编辑
引用
管理
595274276
之前我们这一车间的FX2nPLC也是出现干扰,加上电容才解决的,干扰源错综复杂只能治治标了
16-06-23 09:35
23楼
编辑
引用
管理
wml0060
要从根上解决,找到干扰源。
16-06-23 09:45
24楼
编辑
引用
管理
叫我小马哥
程序里面加滤波,一般干扰都是附近产生了强大的磁场,磁生电导致信号误输入,程序里可以做个输入信号的一个判断。
16-06-23 11:27
25楼
编辑
引用
管理
gyj1973
处理干扰的常见办法:1,区分是持续干扰还是间断脉冲干扰。
2,区分是差模干扰还是共模干扰。
3,区分是本机干扰还是外部干扰。
处理: 1,妥善接地。
2,远离干扰源。
3,对干扰信号隔离。
4,加装抗差模干扰共模干扰的电路。
5,软件里进行延迟滤波处理。
6,对电源稳压净化。
7,与干扰源不共用电源。
8,采取电磁屏蔽。
16-06-23 11:56
26楼
编辑
引用
管理
goldage
今天就处理了一个类似案例,PLC是DF 类似三菱的工控板,触屏也是DF,复合机,表现为自动开机,自动加减速,不知道哪里的床板工厂做的,电柜安装杂乱非常,排除的方法是吧里面凌乱的电源线原理PLC,全部的接线加固,通讯线整理远离变频器,拆除了一个没有接按钮的X0接线(存在信号输入显示,但是空线位)最后正常
16-06-23 22:55
27楼
编辑
引用
管理
goldage
这样的床板工厂出品基本都是没图纸,没线号,安装杂乱的,非常容易出一些意想不到的问题
16-06-23 22:58
28楼
编辑
引用
管理
3165815270
整理的很好
16-06-24 10:22
29楼
编辑
引用
管理
goldage
开关量的干扰基本是线路的问题造成,整理一下线路和接点的位置吧
16-06-24 22:06