主题:开始学习modbus 通讯,大家帮我看看问题出在哪里?
点击:1741 回复:23
20楼
编辑
引用
管理
1035182683
终于通讯成功了,原来变频器说明书上的地址转换成16#后,如果小于9999的可以加上40001,如果大于9999的直接加上400001就行了。
上面是地址出错了,搞了一天终于明白了。自学点东西真不容易呀,谢谢各位的回帖指点。
16-06-21 07:42
21楼
编辑
引用
管理
gk_0
工控的东西就这样,要学会自行摸索,慢慢累积的知识,不可能每个东西都有人指点的呢
16-06-21 10:26
22楼
编辑
引用
管理
kite850218
所以看书很重要啊!!!
16-06-23 13:18
23楼
编辑
引用
管理
天下七分
如果超过49999就加上400001
16-06-23 13:52