主题:请教,三菱变频器如何设置正反转不同速度。
点击:13072 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
1yangwei
电机正转28hz,电机反转能设置50hz吗?怎么设置呢?
变频器型号是三菱D700
最后修改:
2016/6/16 16:52:26
16-06-16 16:49
1楼
编辑
引用
管理
wxzsport
这个好办 ,使用变频器的多速段控制,多速段信号也是方向信号
16-06-16 17:14
2楼
编辑
引用
管理
YXBK
配合多段速就好了,比如
正转接STF端子,那就把STF与RL端子接一起,然后把6号参数设为28.
反转接STR端子,那就把STR与RM端子接一起,然后把5号参数设为50.
最后修改:
2016/6/16 17:22:28
16-06-16 17:15
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
正/反转切换的同时高低速切换就行了;
16-06-16 17:23
4楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
看来楼主对变频器真心不熟:多段速应用是最基本的
16-06-16 22:41
5楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
我也感觉多段速是可以实现的,你是控制什么设备呀?
16-06-17 09:09
6楼
编辑
引用
管理
goldage
我用点动控制就得啊,随便你要多少,行车常用的模式
16-06-17 21:43
7楼
编辑
引用
管理
liuhuoaaa
用频率源切换也行的!
16-06-18 07:55
8楼
编辑
引用
管理
2272367449
可以切换的 只是正转切反转有一个时间死区,要等正转停止后再反转
16-06-27 16:38
9楼
编辑
引用
管理
554529880
三菱D700能设置自动正反转吗(就像洗衣机一样正转一会,反转一会),需要怎么设置?
望大神指点!!!