登录
首页
PLC论坛
三菱Mitsubishi
回帖
发帖
正文
主题:请问一下三菱FX系列的模拟量读取值之后怎么和实际需要值进行比对?
点击:4424 回复:30
楼主
编辑
引用
管理
3165815270
比如说压力传感器,是选择平均值还是当前值?,0-500公斤对比0-10V, 比如传感器感应5V,存放在D10,那PLC里面D10的数值是多少? 实际5V是对应250公斤的 FXPLC的单元分辨率是多少?
最后修改:
2016/6/14 14:37:50
16-06-14 14:36
1楼
编辑
引用
管理
FORELF
0~10v 对应0~4000,然后就可以换算了。
16-06-14 15:22
2楼
编辑
引用
管理
3165815270
0-4000怎么来的,可以说明一下吗
16-06-14 15:33
3楼
编辑
引用
管理
FORELF
手册上来的,不看说明书
16-06-14 15:41
4楼
编辑
引用
管理
yejingmao
根据模块将输入的工程量数值转换成实际读数,0V对应0,5V对应4000,其他的在之间的就是比例对应关系,然后看模块手册上有程序处理的例子程序,直接套用就行。
16-06-14 15:51
5楼
编辑
引用
管理
3165815270
我没看到啊?我看了好几册都没看到
16-06-14 15:51
6楼
编辑
引用
管理
qjj740210
所谓模拟量模块,就是完成将外部电压或者电流信号转换成内部数字量线性对应起来,例如将0-40mA电流信号识别成0-32000对应起来,具体识别对应的数字量各家品牌不同,要看用户手册。
16-06-14 16:53
7楼
编辑
引用
管理
YXBK
看FX特殊功能模块用户手册
FX2N-2AD
FX2N-4AD
FX2N-8AD
不同模块分辨率不一样的
16-06-14 17:18
8楼
编辑
引用
管理
3165815270
对啊,换算的公式怎么算,在自学,有一些基础的东西掉了
16-06-14 17:24
9楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
就是个乘除运算
16-06-14 17:49
上一页