主题:台达VFD-M系列遇到多例了不定时偷停
点击:2246 回复:19
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
不管是面板还是外部端子都是如此,你们有啥好的解决办法。还有就是M系列容易出现通电显示一个8或者一个6死机,今天又送来1台启动不到3秒就自动停,不报故障,stop灯亮,不管是面板还是端子都如此!
最后修改:
2016/6/19 18:05:27
16-06-14 14:25
1楼
编辑
引用
管理
shz.wsb
检测5V电压是否正常?
16-06-14 15:27
2楼
编辑
引用
管理
yejingmao
你的偷停是不是低频时.停了又会走?我这是5--10HZ有碰到过这现象
16-06-14 16:30
3楼
编辑
引用
管理
1053287355
正常的
16-06-14 16:33
4楼
编辑
引用
管理
1053287355
不是,50HZ也会,有时在加速过程中莫名其妙的就停了不报警
16-06-14 16:34
5楼
编辑
引用
管理
xq09181
检测面板通讯端子有无氧化,造成通讯电缆接触不良。
另外,+5V电源电压是否偏低,如低于4.7V,也会导致工作不稳定。
16-06-14 17:25
6楼
编辑
引用
管理
goldage
主板先清洗在试一下
16-06-14 21:14
7楼
编辑
引用
管理
904970507
接触不良的情况比较常见。
16-06-14 22:09
8楼
编辑
引用
管理
275891330
台达这个偷停问题很多例,而且难找,有的说电源,有的说CPU,是个难题,主要有很多等你查的时候一切正常
16-06-16 08:21
9楼
编辑
引用
管理
1053287355
检测启动和停滞状态5V是5.09V
16-06-19 18:05