主题:水泵起动柜烧了,电机烧了
点击:2297 回复:43
10楼
编辑
引用
管理
电工班长
首先接触器触点粘连不是一次触点打火就会导致的,是平日疏于检查维护;其次就是选用规格不合适,余量太少,虽然自耦减压但启动电流还是很大的;再者,配件品牌很重要,一分钱一分货,重要设备或者大电流设备我都是用施耐德的配件。
16-06-12 08:04
11楼
编辑
引用
管理
919355607
没有电流保护吗
16-06-12 08:53
12楼
编辑
引用
管理
wml0060
最好有完善的保护电路。
16-06-12 08:58
13楼
编辑
引用
管理
yejingmao
换变频器一台搞定
16-06-12 09:05
14楼
编辑
引用
管理
xuzhaokun
怎么不用变压器呀。
16-06-12 09:19
15楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
引用
cfg168
在 2016/6/11 22:56:20 发言
【内容省略】
变频器完全可行但是价格呢?
至于软启动器完全就是垃圾,你就不要在此害死人家好吗
16-06-12 09:33
16楼
编辑
引用
管理
尘-201
热继电器呢
16-06-12 12:26
17楼
编辑
引用
管理
zzn6737
有完整的电气原理图吗?方便传上来大家看看!
16-06-12 13:03
18楼
编辑
引用
管理
1522615606
没有热过载保护吗?
16-06-12 15:07
19楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
引用
高雅的雅
在 2016/6/11 21:25:58 发言
【内容省略】
像楼主这样的柜子,怎么做接触器粘连报警?
16-06-12 16:20
上一页