这个方案我也想过,在原电路上加kM自保,同时利用kM动断辅点将软起驱动断开。但有个问题是电机没有保护了。
最后修改:
2016/6/9 21:26:01
16-06-09 21:24
11楼
编辑
引用
管理
877476825
软启动一般都自带旁路功能,旁路信号一般也是软起输出的吧?
最后修改:
2016/6/10 9:08:57
16-06-10 08:59
12楼
编辑
引用
管理
华新大个子
正因为旁路信号是软起发出的,所以就有设备在运行中出现软起重启动故障。
16-06-10 10:52
13楼
编辑
引用
管理
jin2008hai
如果如你所说KM没有自保,电机在运行,说明软启还在旁路工作中,软启重新启动,多是软启本身内部故障,从内部查起,建议问厂家了。
16-06-10 15:15
14楼
编辑
引用
管理
华新大个子
故障在我们分管电气的副部长一次无意的处理中解决:在停止信号端子和启动信号端子之间加了一根并线(这台施耐德软起使用的两线控制,停止信号端常1,然后启动信号脉冲,软起开始工作,当停止信号端由1变0软起停止)。停止信号端和启动信号端原来就有一根连接线,仅几厘米长,我们永远不会怀疑到这根连线。巧的是这个故障再也没出现过。前几天,我趁停机检修将加的并线拆掉,设备运行了一段时间了没出现这个故障。所以我怀疑是软起端子排没插紧,在他们加线的时候往里递线的时候将端子排插紧了。