主题:在触摸屏中设置小数,然后在程序中怎么变为整数?
点击:4337 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
liangmaoxian
比如定时器T的时基是10ms,我想在触摸屏里把2.5s输入到D0的话,以s为单位的话,那我是不是应该把D0变为浮点数(因为我要把2.5这个浮点数输入到D0),然后乘以100,把结果放到D2,然后以D2为T的定时时间?
各位评论下
16-06-06 08:43
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
屏上数据格式设定小数点位数就OK了;
16-06-06 08:45
2楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
能具体说说吗/xiexie
16-06-06 08:48
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
时基是10ms,设2位小数点就行;
16-06-06 09:08
4楼
编辑
引用
管理
pqsh
自己说得对,用浮点下传,然后在程序中乘,变整数.
16-06-06 09:42
5楼
编辑
引用
管理
gk_0
触摸屏移动小数点位置即可,格式还是整数
16-06-06 09:46
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
时基是10ms,设2位小数点,你D0值为250,屏上显示的是2.5,不是刚好对应了吧;
何必非要再转来转去呢;
16-06-06 09:49
7楼
编辑
引用
管理
秀空
复浮点数麻烦、喜欢用整数
16-06-06 09:49
8楼
编辑
引用
管理
yeyecun
引用
gk_0
在 2016/6/6 9:46:25 发言
【内容省略】
此楼正解
16-06-06 10:30
9楼
编辑
引用
管理
liangmaoxian
那我在程序里的条件是一直接通的,然后数据为什么上传不了呢?还是不用一直保持接通?