主题:用海为PLC的电锅炉控制柜。大家提点意见。哪里需要改进。
点击:1347 回复:22
10楼
编辑
引用
管理
wuyang750
引用
1035182683
在 2016/6/2 21:42:38 发言
【内容省略】
我们也是从来不用漏电
16-06-02 21:49
11楼
编辑
引用
管理
坏男孩
电流互感器V型接法
16-06-02 21:57
12楼
编辑
引用
管理
坏男孩
因为是电锅炉控制柜,所以要用带漏电的空开,电加热管漏电时能及时保护,保证人身安全。
16-06-02 22:02
13楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
电锅炉应该用固态控制温度,接触器不太好
16-06-02 22:14
14楼
编辑
引用
管理
243604901
做的挺好的,就是电流互感器的线好像有点细了,电流回路好像是要求2.5以上
16-06-02 23:22
15楼
编辑
引用
管理
cfg168
引用
1035182683
在 2016/6/2 21:42:38 发言
【内容省略】
16-06-03 00:08
16楼
编辑
引用
管理
坏男孩
三相固态继电器虽然好,成本太高。用户有点接受不了。
16-06-03 06:29
17楼
编辑
引用
管理
zzn6737
用文本,不用触摸屏省钱!
16-06-03 07:03
18楼
编辑
引用
管理
坏男孩
现在用户对价格要求比较严,质优价良
16-06-03 11:32
19楼
编辑
引用
管理
litianxi
假如仅剩下B相的电热管,电流表还有用吗?互感器才十多元啊
16-06-05 07:40