主题:CP1H 以485方式 与温控连接,求教怎么编程能读取到温度值(PV值)

点击:1768 回复:17

如题,求助各位大神。最近刚接触欧姆龙,菜鸟一枚。
16-06-02 11:35
可以去官网看看,看你用的是哪家的温控表,自家的就好几种通信方法。modbus串口网管都可以的。
16-06-02 12:17
485只是个端口,走什么协议你要看看仪表手册。
16-06-02 12:32
主要是编程这块不懂啊。我查了OMRON官网如果是用欧姆龙E5系列的温控仪,可以直接调用功能块FBL,就能读取到温度,它通讯就是串口网关。但其它厂家的就不知道该怎么编程才能读取温度了....
16-06-02 12:42
首先你要有温控表的通讯协议,在根据这协议在PLC里编段程序
16-06-02 13:28
用RTU模式
16-06-02 13:58
请先拥有硬件了之后再做决定如何编制程序。
16-06-02 14:09
基本都是modbus rtu的
16-06-02 14:58
不懂这个协议要怎么写啊...
16-06-02 15:13
楼主,先看看仪表是什么通信协议!如果是MODBUS RTU的话可以用CP系列的MODBUS RTU简易主站来实现!如果是其他协议,可以考虑用TXD RXD用无协议实现!
16-06-02 17:45