登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器的模拟输出如何控制下一个变频器
点击:2916 回复:38
30楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
kdrjl
在 2016/6/9 20:32:33 发言
【内容省略】
今天翻了本AD的书,确实如此,电流的更好些。
16-06-10 03:20
31楼
编辑
引用
管理
kdrjl
嘻嘻,光看书那只是感性认识,只有实践中对两者做一个比较,特别是长距离的传输,你就能上升到理性认识了。书本的理论知识,如果通过实践做了确认,那就是板上钉钉了,印象深刻忘不了。
16-06-10 18:50
32楼
编辑
引用
管理
hbycxzh1
用一号变频器输出信号给二号变频器信号输入
16-06-14 05:49
33楼
编辑
引用
管理
hbycxzh1
不需要电阻
16-06-14 05:51
34楼
编辑
引用
管理
适者生存/
以前用丹佛斯的 第一个变频上装个电位器 后面挂16个 用数字通讯做同步
16-06-14 16:30
35楼
编辑
引用
管理
evanlei
引用
适者生存/
在 2016/6/14 16:30:51 发言
【内容省略】
这个强,但模拟量不太准吧
16-06-14 22:45
36楼
编辑
引用
管理
适者生存/
确实不太准 差那么一两hz
18-11-01 17:52
37楼
编辑
引用
管理
55366318
都是高人呀
18-11-05 23:11
38楼
编辑
引用
管理
zhoujin0521
双联电位器了解下