我足足花了一个星期,上各大论坛,打电话到三菱公司,愁得我都睡不好觉。各种设置都正常,结果今天终于在自己程序
里找到原因了,原来在伺服电机运行的过程中我进行了CR清零(PLC指令脉冲已发完,但伺服电机还没走完这段时间的滞
留脉冲给清除掉了)。。。。搞清楚之后我自己也无语了。
16-05-20 19:59
1楼
编辑
引用
管理
anriqing111
不错,问题解决了能和大家分享。赞一个
16-05-20 20:42
2楼
编辑
引用
管理
牧武
不错,这个很容易被忽视。很难查的!谢谢分享!
16-05-20 21:13
3楼
编辑
引用
管理
fumz78
正常定位过程中不需要输出清零,清零只是在原点回归完成时操作。
16-05-20 21:31
4楼
编辑
引用
管理
ADCF
是的
16-05-20 22:41
5楼
编辑
引用
管理
jiouai84
跟着楼主一起学知识
16-05-21 08:32
6楼
编辑
引用
管理
高雅的雅
这个,楼主多钻研就会变成高手,提前恭喜
16-05-21 09:11
7楼
编辑
引用
管理
919355607
一搬我回原点时才会清零的
16-05-21 10:06
8楼
编辑
引用
管理
lizhengchao
楼主好人,问题解决了也不忘分享下经验
16-05-21 13:07
9楼
编辑
引用
管理
ADCF
谢谢,共勉!